1、把实际位置作为PID控制器的输入值,需要达到的位置作为设定值。在定时中断块里调用PID_compact。
2、PID的输出是一个0~100的数,除以100变为0~1的小数,我们记为伺服阀控制比例P。
3、用SCALE_X指令,指令中的min为0(对应4mA),max为27648(对应20mA),第2步的P值作为VALUE。若油缸运行方向反了,则在PID控制器的组态窗口修改为“反转逻辑控制”。
4、SCALE_X的输出作为模拟量输出值给伺服阀。
5、优化PID参数。
另外考虑到楼上大神们指出的上升和下降的PID不同的问题,我认为是不是可以还是用同一个PID参数,但是我们需要计算或者实测一个补偿量,这个补偿量应该是可以克服负载的重力影响,就把上下运动简化为了类似水平运动的控制。例如补偿量为2mA,则当需要上升时,在PID控制器输出的基础上,加2mA即可。我没做过试验,理论上或许可行。