楼主,我说说自己的看法:从手册可以知道,R52289是根据P50100、P50101、P50110和P50078计算出来的,与P50102无关。P50118则是进行弱磁优化(p50051 = 27) 时,自动设置的,并且是在p50102 满磁通量和 p50119 转速条件下得出的EMF。因此,可以知道两者的区别:在不弱磁的场合,就不需要做弱磁优化这个环节,直接用计算出来的R52289即可;在弱磁的场合,必然要做弱磁优化,这种情况下,优化出来的值与计算的值基本一致。P50118主要作用于EMF预控环节。
这个118和119的关系, 阐述的有点问题。 手册上是循环定义。
119也得实测, 118也得实测。 这就是个问题。 两个都需要实测且互相依赖对方的, 如何确定彼此和自己?