以下是引用ZD_JY在2022-05-11 08:51:21的发言 >8楼

@kdrjl ,为什么要这么设置,如果都是以560v作为标准,为什么额定转速,频率还有功率要折算成690v对应的值

直接用560rpm作为额定点,可以试。问题在于,当560rpm时,最大功率达到1600kW以后,转速继续升高,如果是恒功率运行,随转速升高,电机电压是否也继续升高了?能达到690V吗?这个要通过试验验证了。


而如果采用3楼和6楼所述的去设置电机参数,那就完全满足了电机铭牌数据的要求。只不过,在500rpm以后,电机的输出功率比铭牌数据的额定功率会大一些。这个没关系的。通过变频器的功率限幅设置就解决了。从500rpm至1420rpm,电机运行在恒功率额定值以内。没有问题。 


其实,这里的问题点就在于,电机铭牌数据的额定电压,与电机深度弱磁的最高转速电圧值,是不相同的。