发布于 2022-05-13 17:34:24
1楼
都是冗余的系统简单,在通讯连接中组态成容错连接,不指定CPU,填写IP地址。冗余和非冗余就比较麻烦,两种方案,其一,要求不高的场合,分别组态非冗余CPU和两个冗余CPU的连接,分别写通讯程序,但是通过编程判断只和Master的CPU的通讯激活。其二,通讯实时性要求高的场合可以用新版的PN/PN coupler。