回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?

已锁定

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-05-14 09:43:30

2楼

核心是不要构成回路,用隔离变压器是个不错的办法。24V回路加上合理的保险丝切断短路点,让220V回路脱离出24V直流系统。