问题的关键是你的step7软件中有原程序所有的硬件组态信息?
这句话的意思是原程序在没有替换前,可以硬件在线?
你的问题大多是原程序中,没有安装完善的项目文件。
我曾经也有一次遇到,就是400系统中有一个第三方的I/O站点,当时,经验不足,感觉没有问题,直接添加新模块后,编译也没有什么报警(这个是软件坑人的地方),就点击下载,马上重新启动后,cpu报警。
一查信息为系统从站信息丢失,于是,再找这个已经被淘汰了的GSD文件,多少麻烦都说不出来了。好在那次比较幸运的是同事有一台电脑上安装着,于是,借来在同事的电脑上完成硬件组态并下载,再在自己的电脑上编辑程序,你看有多少麻烦呀。
后来,因为项目需要,这个系统又要升级了,我索性一次性把那些早已经没有GSD文件的从站丢掉不要,直接用西门子I/O远程模块替换了。所以,在替换cpu或者添加新模块时,务必小心这个问题,说实在,没有遇到问题的人,他无法知道结果是什么。