又尝试了一天,有进展,但问题还没完全解决:

1、一次导入10条信息,不会出现“不存在带有已组态ID的文本”报警,但是超过10条,第11条就开始报警

2、一次导入200条信息,基本上会全部报警“不存在带有已组态ID的文本”,然后再次导入这200条信息,消息文本部分就变得正常,但是线别每隔几十条就出现一个报警。报警图如下

3、这个文本ID不能自己制定,是系统自动分配的,而且是按顺序分配。ID可以在文本库看到,即使在文本库创建好ID和消息文本,导入时仍然会报警。