在提问的时候,建议先把背景交代清楚。产品型号、电机铭牌、负载类型、电网类型、安装环境等,便于大家一起分析。


船用设备、柴油发电机供电,大概率是IT电网。

而带内置滤波器的PM240-2是不允许用于IT电网的。

如果你的功率单元功率单元是160KW及以上的,可以通过拆除功能性接地螺丝来取消内置滤波器功能;

160KW以下的,就要找一个专业的人拆掉内置滤波器(官方不再提供质保)