回复:直流母线电压为何如此异常

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-16 09:00:47

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-05-16 08:50:00的发言 >10楼

如果没有制动的系统,应该把P1240 = 1才是呀,为什么要禁止直流母线电压控制器呢?不太明白。


另外,9楼的发言值得参考哟。

以下是引用芝士就是力量在2022-05-14 20:13:44的发言 >8楼:伺服位置控制 正常都...

引用8楼详细内容:

伺服位置控制 正常都是两象限运行,估计真要四象限也就是减速的时候可能有那么点倒发电 但是也不该一送电电压就阶跃到八百啊,模块是带集成进线电抗器的 要说干扰的话控制系统从来没出过问题啊 

以下是引用kdrjl在2022-05-14 17:46:44的发言 >6楼:P1240 = 0?这个系...

引用6楼详细内容:

P1240 = 0?这个系统是带制动的?四象限系统?还是单象限不带制动,仅电动的系统呢?


那个P1244 = 850是针对P1240 = 1时的设置吧?


假如说,现在时好时坏,那最大的可能就是该系统受到干扰了吧?PE和等电位的安装布线问题?

以下是引用芝士就是力量在2022-05-14 13:25:24的发言 >1楼:P1240=0P210=480...

引用1楼详细内容:

P1240=0

P210=480

P1244=850

就这还报直流母线过电压 这咋整

P1240=1也是只对电机制动状态或者倒发电起作用吧?我这个一上电就过电压应该跟这个没关系吧?

就是说三相进线只要送电就过电压 这个时候连off1都没给

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示