解决了,走了点弯路,在下载程序的时候提示的对话框内容和硬件组态的对话框内容不一样。硬件组态的对话框意思是离线的固件版本V3.2和在线的固件版本V3.2.8不一样,所以不能下载。但是我查了,确认固件版本的第三位应该是不影响。后来在程序块下载的时候,他提示的意思MPI不能,组态了PROFIBUS,就等用组态profibus下载,因为程序是从里面上传了,设备上也确实没用profibus。也就没在意。后来改用profibus就可以正常下载了。