市电变压器的过载一般描述是超过120%允许时间、超过150%允许时间……,而柴油发电机组供电几乎是没有过载能力的,轻载和重载输出电压差别很大。用柴油发电机组供电时,就得考虑变频器的配置,460v输入电压能使用,并不表示能“正常”使用。
雪龙2号南极科考船也是柴油发电机组供电,2台推进电驱吊舱满负荷推进时也出过故障,大家可以去央视看看该纪录片。
船用供电的新技术就是中压直流综合供电系统。