plc中做变量自加,大于100则清零重新自加,hmi显示这个变量,这是最经济的。
如果一定要在hmi上做。vbs全局脚本周期5s(hmi画面刷新周期默认是2s,脚本太快占用资源,中间有的值你还看不到)
dim mytag,mytag1
mytag=hmiruntime.tags("内部变量").read
myag1=hmiruntime.tags("触发变量").read
if mytag1 then
mytag=mytag+1
if mytag>100 then
mytag=0
end if
end if
hmiruntime.tags("内部变量").write mytag
hmi的io域连接“内部变量”