恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-16 15:41:33
15楼
我说的是进线电抗器不是滤波器 另外说了是CU310配PM240-2伺服控制啊 伺服有大于130kw的?
单说伺服电机,几百千瓦以上的也有的。再说PM240-2,现在已经最大到250kW还是315kW都。单传的S120伺服都可以很大容量了。
P1240 = 1讲的是直流母线电压控制使能,它不管是电动状态还是发电状态,只要直流母线电压超过安全阈值,都会起作用的。不仅仅是发电时起作用。它是针对直流母线过电压控制的一道防线。