回复:更换CPU后无法启动CPU

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-05-16 16:46:32

7楼

只看楼主楼主2022-05-10 20:20:12

使用的是s 7-400,原CPU是6ES7 414-2XG04-0AB0,想换成6ES7 414-2XK05-0AB0,原程序在V5.4版本下归档;然后使用V5.5、v5.6恢复后,在硬件组态里,将CPU替换成6ES7 414-2XK05-0AB0,然后保存编译后,将程序下载到CPU,下载完后提示CPU处于STOP状态,是否启动。点选启动后RUN行灯闪烁几下后就灭了。还是处于STOP灯常亮。

///////////////

看你第二个图,应该是增加了第三方设备

  1. 这个时候首先需要添加GSD文件

  2. 新建立项目,主要新建立CPU 的属性,例如DP1,DP2 的通讯速率 地址等等,只要CPU 好了,

  3. 将原来的DP 从站直接复制到新的项目里 然后编译,生成新的SDB 这个是必须且最重要的。

  4. 将BLOCKS 里的程序 除SDB外 全部复制到新建的BLOCKS里。

  5. 检查程序的一致性。

  6. 下载BLOCKS  你也可以 下载站 station。

  7. 理论上均为 414 且 2 DP 接口系列,可以不用改,直接断电抽出MMC卡,插入新的PLC 就行,因为我这样是用过的。