先简单描述一下问题,这边一套使用西门子s7-300/400的复卷机,采用profibus通讯,上个月突然出现通讯故障,主要故障记录在HMI panel现实如下,技术员采用通讯分段的方法,整段更换DP接头,和通讯电缆,由于这条通讯连接IM151模块, simocode模块,所以一起检查更换接头,将IM151和simocode分成独立两段,观察半个月,未出现问题,这两天又频繁出现整段跳停,求教一下各位大佬
///////////////////////////
降低通讯速率,是否可行如果可以,尝试,如果不可以 看2
DP 从站均在一个网络中,如果 出现故障的子站 ,例如 DP13 来自DP12 ,是否可以 DP11---DP13--DP12 , 或者如果这个是终端,是否可以考虑把它放在中间,可以不用考虑DP 终端电阻的问题。 如果可以尝试,如果不行。看3
是否可以将DP13 挂入到另一个DP 网络中。如果允许,尝试,否则看4
增加放大器。
纯硬件问题,先考虑设备是否等电位。其次测量 对地 然后尝试以上方法。问题不大,但比较繁琐。
一般我的做法,例如挂接第三方从站设备,均用一个单独的DP 网络(再用DP dp coupler ,不用考虑对方DP 速率),这样后期查找比较明确。 贵不了多少钱。因为早期均是DP(或串口) 特别第三方 支持工业以太网太少,甚至很多用总线桥转接,例如CAN TO DP 等。
现在好多了,西门子均是傻瓜式 添加,不用考虑过多硬件的组态,特別是用了 CFC 后,专注点是程序的工艺逻辑,而不是怎么编程序,可惜PCS7 不支持300。例如我需要一个斜坡,不用再自己编一个斜坡函数发生器。