回复:直流母线电压为何如此异常

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-05-17 00:19:02

16楼

展开查看
以下是引用芝士就是力量在2022-05-16 08:55:27的发言 >11楼

我说的是进线电抗器不是滤波器 另外说了是CU310配PM240-2伺服控制啊 伺服有大于130kw的?

以下是引用风起云在2022-05-15 21:45:39的发言 >9楼:在提问的时候,建议...

引用9楼详细内容:

在提问的时候,建议先把背景交代清楚。产品型号、电机铭牌、负载类型、电网类型、安装环境等,便于大家一起分析。


船用设备、柴油发电机供电,大概率是IT电网。

而带内置滤波器的PM240-2是不允许用于IT电网的。

如果你的功率单元功率单元是160KW及以上的,可以通过拆除功能性接地螺丝来取消内置滤波器功能;

160KW以下的,就要找一个专业的人拆掉内置滤波器(官方不再提供质保)

PM240-2没有带内置进线电抗器的。

西门子伺服电机有200KW以上的。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。