16楼
我说的是进线电抗器不是滤波器 另外说了是CU310配PM240-2伺服控制啊 伺服有大于130kw的?
引用9楼详细内容:
在提问的时候,建议先把背景交代清楚。产品型号、电机铭牌、负载类型、电网类型、安装环境等,便于大家一起分析。
船用设备、柴油发电机供电,大概率是IT电网。
而带内置滤波器的PM240-2是不允许用于IT电网的。
如果你的功率单元功率单元是160KW及以上的,可以通过拆除功能性接地螺丝来取消内置滤波器功能;
160KW以下的,就要找一个专业的人拆掉内置滤波器(官方不再提供质保)
PM240-2没有带内置进线电抗器的。
西门子伺服电机有200KW以上的。