恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-17 01:36:35
18楼
单说伺服电机,几百千瓦以上的也有的。再说PM240-2,现在已经最大到250kW还是315kW都。单传的S120伺服都可以很大容量了。
P1240 = 1讲的是直流母线电压控制使能,它不管是电动状态还是发电状态,只要直流母线电压超过安全阈值,都会起作用的。不仅仅是发电时起作用。它是针对直流母线过电压控制的一道防线。
我明白他是过电压的一到防线 但我的问题是为什么主电一送就过电压 这个时候可是没给off1的
请填写推广理由:
分享
只看
楼主