回复:直流母线电压为何如此异常

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-17 01:36:35

18楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-05-16 15:41:33的发言 >15楼

单说伺服电机,几百千瓦以上的也有的。再说PM240-2,现在已经最大到250kW还是315kW都。单传的S120伺服都可以很大容量了。


P1240 = 1讲的是直流母线电压控制使能,它不管是电动状态还是发电状态,只要直流母线电压超过安全阈值,都会起作用的。不仅仅是发电时起作用。它是针对直流母线过电压控制的一道防线。

以下是引用芝士就是力量在2022-05-16 08:55:27的发言 >11楼:我说的是进线电抗器...

引用11楼详细内容:

我说的是进线电抗器不是滤波器 另外说了是CU310配PM240-2伺服控制啊 伺服有大于130kw的?

以下是引用风起云在2022-05-15 21:45:39的发言 >9楼:在提问的时候,建议...

引用9楼详细内容:

在提问的时候,建议先把背景交代清楚。产品型号、电机铭牌、负载类型、电网类型、安装环境等,便于大家一起分析。


船用设备、柴油发电机供电,大概率是IT电网。

而带内置滤波器的PM240-2是不允许用于IT电网的。

如果你的功率单元功率单元是160KW及以上的,可以通过拆除功能性接地螺丝来取消内置滤波器功能;

160KW以下的,就要找一个专业的人拆掉内置滤波器(官方不再提供质保)

我明白他是过电压的一到防线 但我的问题是为什么主电一送就过电压 这个时候可是没给off1的