回复:直流母线电压为何如此异常

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-17 01:49:08

21楼

展开查看
以下是引用yming在2022-05-16 11:11:55的发言 >14楼

这个系统中有单相用电器吧。其接零、接地有问题。

PM240-2与PM240不同,它的直流母线部分内置有直流电抗器。该系统接零接地存在问题时,会耦合、叠加到直流母线上;大约会提高20%。


那么从我发的直流母线电压的trace图上能找到你这种观点的证据或者说典型特征吗  请赐教

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。