这个纯属不是pid的事情。而是给定的事情。

你必须理解,这个完全跟pid没有任何关系。

pid照做。你给定100度,它永远100度。你给定120度,它马上给你加温到120度(加热时间与功率和热损失有关)。你慢慢从100给增加到120,它就慢慢从100跟到你120。你只需要根据时间的流逝改变给定。过几秒,增加或减少0.1度。

感觉到没有?