从楼主的描述看,我分析如下:

1,可以通过软件出现启动以后正常。

2,发送指示灯TX不亮。

通过上面的两个特征,我认为是程序的问题,应该与硬件关系比较小,大概率如zane版说的可能性。

CM1241的TX指示灯是受到MB MASTER的控制,最大的闪亮频率就是MASTER 上设置的掉线重连频率时间,如果通讯正常的情况下,TX会根据波特率的大小进行闪亮,如果波特率比较高时,基本上看不到闪亮而是会看到常亮,这个是因为频率太高眼睛无法分辨了。