以下是引用我心依旧0705在2022-05-17 09:55:50的发言 >4楼

其实我的问题倒是跟电机功率无关,如果是个小功率电机呢?是不是就没问题了?

我提这个问题的原因,是因为有次国外厂家的工程师在设备调试过程中变频器还未调试好,但是设备又需要临时动一下,所以我们就跟工程师提出能否直接送交流电让它短暂动一下,但是老外不同意,说直接通电会烧掉,还让我看电机铭牌,当时那个电机的铭牌跟这个类似,但是个小功率电机。

所以我就很好奇,想知道老外是故弄玄虚呢,还是真的会烧毁电机?

我是这样认为:


小功率电机,几个千瓦的,可以直起运行,超过10个千瓦以上,要直起就得有所准备了,主要是电源侧的开关保护器件会有大电流的冲击。想你这种电机功率,直起是很危险的,瞬时的冲击电流是电机的额定电流6倍以上。电机制造商,是不是考虑了电机直起的电流冲击,要问电机的制造商了。估计都不允许吧。


变频启动的启动电流,相对于其他启动方式是最小的,软起和星-角启动都会有一定相对较大的电流冲击。比变频器控制的启动电流要大很多。


老外的担心有道理哟。