单段管道本身也有加速和减速阶段,2.2以上的版本既然能允许处于激活状态的PLS可以立即以刷新的频率和脉冲个数来运行,我想,平滑问题应该不是太大,你的固件版本是多少?不妨先试试2.2版本的,至于你说的上位机随时会变更频率值,这个不是事啊,只要上位数据能传送到PLS的相应的SM字节就行,这个问题是不存在需要考虑上位机和PLC的通讯时间的问题的。
按我的理解,PTO和PWM的同步更新有差异,PWM修改脉宽和占比数据之后,执行PLS,可以同步更新。PTO修改频率和数量之后,执行PLS,只能等上一段(正在执行的脉冲)按照上一次的频率数量发送完了,才能接续下一段更新之后的脉冲。