以下是引用yming在2022-05-17 12:55:28的发言 >23楼

这个不用看,看不出来。

是你这个系统中有同供电线路用220V之类的。它形成了N中点,且这个N又连接了你这个系统的PE。

好好查查吧。


以下是引用芝士就是力量在2022-05-17 01:49:08的发言 >21楼:那么从我发的直流母...

引用21楼详细内容:

那么从我发的直流母线电压的trace图上能找到你这种观点的证据或者说典型特征吗  请赐教

以下是引用yming在2022-05-16 11:11:55的发言 >14楼:你这个系统中有单相...

引用14楼详细内容:

这个系统中有单相用电器吧。其接零、接地有问题。

PM240-2与PM240不同,它的直流母线部分内置有直流电抗器。该系统接零接地存在问题时,会耦合、叠加到直流母线上;大约会提高20%。


那这就很玄学了  这条船是上个月刚大修完重新做了船检的  电气部分都重新检修了一遍 现场220V低压用电是460变220变压器出来的  460V侧三角形连接没有中性点引出  而且其他伺服控制器都正常 柜子这边检查了一下接地也没问题 现在没什么头绪