恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-18 22:44:40
8楼
这是根据楼主的意思的试验程序。 由于期望通过眼睛观察Q0.0指示灯闪烁的变化来判断频率的变化情况、是否连续圆滑输出,所以只做1-25Hz的变化范围,频率是自动递增/递减的,每一秒钟变化一次。试验结果OK. 开机10Hz然后自动递增/递减。
Network 1
LD SM0.1
MOVB 16#C5, SMB67
AENO
MOVW 10, SMW68
AENO
MOVD 1, SMD72
AENO
PLS 0
Network 2
LD SM0.5
EU
AW< SMW68, 25
AN M0.0
MOVW SMW68, VW0
INCW VW0
Network 3
LDW>= VW0, 25
S M0.0, 1
Network 4
LD SM0.5
EU
AW> VW0, 1
A M0.0
DECW VW0
Network 5
LDW<= VW0, 1
R M0.0, 1
Network 6
LD SM0.0
MOVW VW0, SMW68
AENO
MOVD 1, SMD72
AENO
PLS 0
请填写推广理由: