8楼

这是根据楼主的意思的试验程序。 由于期望通过眼睛观察Q0.0指示灯闪烁的变化来判断频率的变化情况、是否连续圆滑输出,所以只做1-25Hz的变化范围,频率是自动递增/递减的,每一秒钟变化一次。试验结果OK.  开机10Hz然后自动递增/递减。

Network 1 

LD     SM0.1

MOVB   16#C5, SMB67

AENO

MOVW   10, SMW68

AENO

MOVD   1, SMD72

AENO

PLS    0

Network 2 

LD     SM0.5

EU

AW<    SMW68, 25

AN     M0.0

MOVW   SMW68, VW0

INCW   VW0

Network 3 

LDW>=  VW0, 25

S      M0.0, 1

Network 4 

LD     SM0.5

EU

AW>    VW0, 1

A      M0.0

DECW   VW0

Network 5 

LDW<=  VW0, 1

R      M0.0, 1

Network 6 

LD     SM0.0

MOVW   VW0, SMW68

AENO

MOVD   1, SMD72

AENO

PLS    0