回复:请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩?

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-19 09:34:17

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-05-19 09:13:57的发言 >4楼

最近,看央视节目,中间总要插播一个公益广告,画画要注意留白,人生也要注意留白。不要填的太满。要注意给自己留有一定裕量和空间。那么我们搞工控设计,也要如此哟。


工程裕量,是设计系统的规则。没有这个,就等同于自己给自己挖坑。不好处理。


假如是我,假如应用现场允许,为了系统安全。我会把电机的截止电流设置在变频器的额定电流(S1工作制),然后电机的等效模型就是严格按照电机铭牌数据输入建立。这样,电机的最大能力受到一定的限制,但系统却能正常满负荷连续工作。只是达不到最大的额定功率点。这也就是传说中的小马拉大车的应用方法。


除非更换更大容量的变频器解决。

设计不留裕度就是给自己及别人挖坑,说的非常好。现场实际情况千差万别,好多东西设计和实际情况是有差距的。