揣摩一下您帖子中的意思,谈一下我的看法:

将脉冲数量尽量减小,提前更新下一段数据,且每周期都更新并PLS,正在执行的(脉冲串0),和后一段待发送的数据(脉冲串1)有效,后面更新的数据会溢出失效,当脉冲串1执行时,紧随其后的更新数据(脉冲数按2)有效,依次执行。如果每次更新时,总有前一段脉冲在执行,后一段的脉冲就能平滑过渡。


在更新数据后,如果管道溢出,不执行PLS,无溢出,执行PLS。