回复:西门子840D系统报警600806后续问题

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-19 13:15:31

2楼

展开查看
以下是引用翔宇_王在2022-05-19 13:04:33的发言 >

谢谢分享,另外有点疑问,电机温度是否在系统屏蔽了?没有接好的话,会报警电机温度高,诊断界面也可以出来。怎么还来个CU320?不好意思,对设备拓扑不太了解。

不是屏蔽了。

系统上报警是600806#广义上的,也是报警电机系统从电源模块(启动模块、整流模块)到S120的驱动器及电机,这些单元任何一个状态字的某一个位不正常就报警600806#。而系统中CU320轴控制器上也有红色指示灯报警错误,如果仅仅是凭借一个指示灯是无法真正看到具体的故障位置,所以,在应用starter软件的alm报警信息中查询到具体的报警信息。