恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-19 13:15:31
2楼
谢谢分享,另外有点疑问,电机温度是否在系统屏蔽了?没有接好的话,会报警电机温度高,诊断界面也可以出来。怎么还来个CU320?不好意思,对设备拓扑不太了解。
不是屏蔽了。
系统上报警是600806#广义上的,也是报警电机系统从电源模块(启动模块、整流模块)到S120的驱动器及电机,这些单元任何一个状态字的某一个位不正常就报警600806#。而系统中CU320轴控制器上也有红色指示灯报警错误,如果仅仅是凭借一个指示灯是无法真正看到具体的故障位置,所以,在应用starter软件的alm报警信息中查询到具体的报警信息。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主