展开查看
以下是引用翔宇_王在2022-05-19 13:04:33的发言 >1楼:
谢谢分享,另外有点疑问,电机温度是否在系统屏蔽了?没有接好的话,会报警电机温度高,诊断界面也可以出来。怎么还来个CU320?不好意思,对设备拓扑不太了解。
我写的该设备600806#报警在次论坛上已经有多次了,每一次故障的具有位置都不相同的。
一次是双主轴驱动电机,其中的一条皮带断裂,造成实际的单电机驱动,另一次的启动模块上的一个检测模块故障了。都是柜式模块。

上图左侧就是启动模块,右侧是整流模块。
S120的身影:

双电机主轴驱动:主驱。

从驱: