回复:同一个地址VD164,程序中两个地方的数值不一致,VD164是触摸屏传入的

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-19 14:09:59

9楼

再次下载过程序没有?

楼上,就算重叠了。但是在两个不一致之间没有任何程序给动过,是不会不一致的。监视是执行时的值,上一个执行时是什么值,下一个就是什么值。两个比较触点之间没有什么改写的指令了 。如果两个比较触点中间有一些再赋值的程序,那么肯定可以造成这个影响。

现在有吗?

没有。