7楼
谢谢 K 版的解答,老外当时让我们看电机铭牌,特意指着铭牌里面我用红框标出的数据说不能直接通工频电运行,我觉得他的意思除了启动电流过大以外,另外还担心的是不是怕运行中一旦有较重过载出现,将造成过流,从而导致电机烧毁 ?
我们这么定性分析大功率电机直起会出现什么状态?
第一,直起电流超大,导致电机加速度超大,一旦超过转子轴承的承受能力,就会导致电机的轴系机械损坏。大电流的冲击也会造成对电机绝缘材料的损伤吧?
第二,大功率的电机,制造商会不会考虑直起应用?会不会加强它的接卸结构的抗加速度冲击性?因为电机制造商也清楚,现在的变频器普及程度,大电机用户都会采用变频驱动,不会采用直起,所以为了节省原材料和成本,不会加固电机自身的机械结构吧?
这些都是未知的问题吧?