恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-19 17:22:31
9楼
楼主要解决问题的方法,就是让变频器使出“吃奶”的劲儿。尽量输出能够输出的最大电流。
(原本就应该按电机电流去选变频器规格,现在只能看情况了。)
电机铭牌参数要不要自己改呢?不应该修改的!这样西门子变频器是知道电机最大的转矩电流的。
如果是V/F模式,可以提高低频段的电压参数(1310,1311,1312),来提高低频段的转矩即可。
如果是SLVC/VC基本就没啥可调空间了。变频器自己会按实际负载提高转矩电流,直到变频器的电流极限。
题外话:
不知道大家注意过没有。一个机座号,不管异步电机是几极的(4极以上),电机额定转矩都差不多。都是一样的轴径。
为啥?因为这个机座号的结构决定了,它磁饱和曲线基本一样,最大磁通量被限制了,只能对转子传递基本一样的电磁转矩。
对变频器来说,电机功率并不是关注点。
所以,楼主修改电机名牌参数的做法是无意义的。
精华帖版主置评:精彩回复。精彩发言。电机结构原理表述尽在其中。kdrjl
请填写推广理由: