回复:连续发送PTO脉冲和修改频率

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3247
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-19 20:26:01

16楼

楼主,跟你商讨一下。


   你的说法是PTO是异步更新(s7-200的PTO确实是异步更新),异步更新就存在频率变化时两段脉冲之间产生空隙的可能性。那么问题是SMART的PTO是异步更新还是同步更新? 我懒惰+使用PTO不多,找不到SMART究竟是异步更新还是同步更新的根据。 如果是同步更新,那么顾虑就不存在了,就不存在频率变化时两段脉冲之间产生空隙的可能性。

  带着问题,今天晚上搬来示波器观察频率给定值变化时的波形动态变化情况。这个示波器是不错的数字储存多功能四踪示波器。这里使用的是录波、回放功能。回放可以变速,这次是使用慢速回放,可以锁定某个时刻的波形(效果相当于截图)。

测试程序使用上面那个只有两段的程序(只有频率给定,没有脉冲数量给定,SMB67=16#C1);观察结果:频率变化时两段脉冲之间没有找到空隙,或者空隙小到看不出来。本来两段之间交接处就是前面的波谷连接后面的上升沿,要是存在微小的空隙那也只是微微增加这个波谷的时间,对实际使用几乎没有影响。

   到现在为止,我还是没有它是异步更新还是同步更新的结论。不过从实用性来说,似乎用不着想那么多,使用简单程序就基本能达到实用。