恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-20 08:49:54
11楼
谢谢大家的解答,直接启动我是压根不会考虑的,这是常识,我就是怕即使降压启动后依然会出问题。
降压启动虽然比直起的动态电流冲击要小,但不等于没是大电流的冲击哟。假如说功率小,降压启动的动态电流冲击是可以接受的,假如电机容量大,降压启动仍然是一个值得关注的问题。
最近,一个朋友给我打电话询问G120,315kW的多少钱?他说负载是风机泵类。采用的是降压启动,结果启动过程总是容易跳闸,所以想考虑变频器启动。
由此,大功率的电机启动,就是风机泵类这种简单的变转矩负载,启动电流大的问题也是需要重视的哟。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主