4楼
问题是, 两种启动方式, 有何区别会造成这么大的输出不同?
引用1楼详细内容:
我是来消灭0回复的。
你的问题,自己分别对速度设定值和实际值以及电机电流实际值做一个启动过程的录波,比对一下就知道了。其实结果是不言而喻的。我就不赘述了。
你的问题,我认为是电机启动电流有点大,而且你设置的斜坡时间是不是有点短了?你成倍的延长现在的斜坡时间,试试?如果可以解决问题,那就要在启动能力上,自己想想办法?而不是纠结为什么了。
你所做的试验结果,其实已经说明问题了吧?只是自己还没想明白。为什么会想不明白呢?原因也很简单,你别不喜欢听。那就是分析问题特别喜欢自己先带一个框子,而忽略了自己试验所得到的细微的状态。
个见,仅供参考。
区别就是一个提前把速度设定值接入通道等待启动,一个是启动以后再给设定值。他们的区别大吗?
为什么会前者顺利启动,后者会报故障?你录波后,看看两者的电流波形,然后再思考为什么吧。