恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-20 09:18:13
12楼
趁着这股热火劲,我再来说说一个特例。
设备简介:
热处理炉:一种对金属材料进行热处理工艺的燃气加热炉。
既然是燃气炉,那么,循环风机进行热交换是最正常不过的基本配置,如同,前面大家说的那样,当今科技进步与普及,那个红利大家都在分享。这些循环风机由热处理炉的产能大小,设置功率不等的循环风机功率,并配置功率不同的变频器。我还是拿自己熟悉的热处理炉说话,既然你使用到变频器,那么,终有某一天,该变频器会出现故障,你如何处理?很简单的抛出一个日常维修人员所面临的基本问题。大家都会说先排查,后更换。那么,这个时间是工艺所允许了吗?显然,工艺不允许你这样做(过长的温度不正常,可能会造成整炉产品需要重新处理,严重时将整炉产品报废,我仍然按我说的那种金属工艺热处理说,允许最大不正常温度时间半小时),从问题的排查到修复(更换变频器,接线、参数确认)估计一个熟练的人更换已经差不多了,哦,对了,一直忘了交代循环风机的功率是18.5KW(一个不大不小的功率三相异步交流电机)。我这里的做法,就是直接启动来处理。
方法:
提前是做好与变频器安装位置(底座)同样开孔尺寸的金属板上,安装一个100A的三相交流接触器,当变频器故障需要更换时,直接将该板替换故障变频器,然后,在该变频器启动的小型继电器上引出一个启动电源启动接触器线圈,注意是直接启动的。虽然,看似违背了负载电气与电网供电的要求,但是,这种做法也是不得以,而为之的做法。目的非常明确,就是确保产品不被报废,直接启动就是为了减少维修过程时间,简单化接线步骤。还有,该风机也有它的特殊性,一旦启动后,就一直以设置或者固化的频率运行,直到热处理炉停炉为止,也是基于这个工况而单独定义了这么一个所谓的措施吧。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主