如果简单来说,规则是这样的,比如在FB x中调用FB y:

  1. 如果FB x作为一个子程序块,仅当前调用时执行,不会作为一个可复用的程序功能,则FB y的调用可用单实例;

  2. 如果FB x 作为一个结构化封装的程序块,比如时一个电机块、阀门块,是之后会被复用的标准块,则FB y的调用应为多实例。

那如果是选择2,多实例,这个FB y的背景数据应该存在哪呢?因为这个FB y是被封装到FB x中的,所以就不能使用全局的DB来进行实例化,那就只能用这个主调的FB x中的存储空间作背景数据的存放,用这个FB x的什么空间呢?西门子定义的就是这个FB x的静态变量,因为静态变量也是属于主调FB的局部存储空间的。