前些时,处理了一个故障问题。
故障已经找到.根本原因是PLC编制上存在缺陷,结果发现是在倍率开关的过度过程中存在I3.0-I3.4都为零的一种情况,具有偶然性,而且变化是瞬间的,必须对其进行处理。
我将PLC程序进行了改动,机床恢复了正常。提醒大家一点是,如果急停链中涉及到倍率选择信号时,应慎重考虑怎样进行避免这种情况,否则可能有我碰到这样问题发生的可能。
注:建议操作面板的倍率开关,请使用格雷编码的倍率开关,这样可以避免开关调整瞬间产生的误动作。