S7-300与巴鲁夫BTL5-TDZ1-M0275-S-SA431-S103组态与设置

已锁定

手机用户20220521414767

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-05-21

普通 普通 如何晋级?

S7-300与巴鲁夫BTL5-TDZ1-M0275-S-SA431-S103组态与设置

2031

4

2022-05-21 22:38:17

GSD文件已经安装,组态中也完成,DP通讯地址设置完毕,但是传感器指示灯为红色闪烁,CPU出SF等常亮,CPU诊断缓冲区错误为

模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区


订货号/描述                    组件                          版本                          

6ES7 315-2EH14-0AB0            硬件                          8                             

- - -                          固件                          V 3.2.14                      

Boot Loader                    固件扩展                      A 37.12.12                    


机架:                        0

插槽:                        2



序列号:S C-L1CC26122019



事件 1 / 10:  事件 ID 16# 4302

模式从 STARTUP 切换到 RUN

启动信息:

- 上一次备用上电的时间标志时间

- 单处理器操作

当前/上次的启动类型:

- 在备用上电之后,自动暖启动

某些启动类型的容许性:

- 允许手动暖启动

- 允许自动暖启动

上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:

- 在备用上电之后,自动暖启动

之前的工作模式:STARTUP (暖启动)

请求的工作模式:RUN

进入的事件

19:49:23.757  2022-05-21

(编码: 16# 4302  FF68  C700  0000  0810  7710)



事件 2 / 10:  事件 ID 16# 1382

请求自动暖启动 

STOP 原因:电源故障

启动信息:

- 不使用已修改的系统组态启动

- 预设组态和实际组态没有差异

- 上一次备用上电的时间标志时间

- 单处理器操作

当前/上次的启动类型:

- 在备用上电之后,自动暖启动

某些启动类型的容许性:

- 允许手动暖启动

- 允许自动暖启动

上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:

- 在备用上电之后,自动暖启动

所需的 OB:启动 OB (OB100)

优先等级:27

进入的事件

19:49:23.756  2022-05-21

(编码: 16# 1382  1B64  C772  494E  0810  7710)



事件 3 / 10:  事件 ID 16# 4301

模式从 STOP 切换到 STARTUP 

STOP 原因:电源故障

启动信息:

- 上一次备用上电的时间标志时间

- 单处理器操作

当前/上次的启动类型:

- 在备用上电之后,自动暖启动

某些启动类型的容许性:

- 允许手动暖启动

- 允许自动暖启动

上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:

- 在备用上电之后,自动暖启动

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STARTUP (暖启动)

进入的事件

19:49:23.662  2022-05-21

(编码: 16# 4301  FF46  C772  494E  0810  7710)



事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/0:站 返回

受影响 DP 从站的地址:站编号:   3

DP 主站系统 ID:     2

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2042

DP 主站的逻辑基址:  2047

所需的 OB:机架故障 OB (OB86)

在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误, 离开的事件

19:49:20.773  2022-05-21

(编码: 16# 38C4  FE56  C054  07FF  07FA  0203)



事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3942

模块 问题或必要的维护

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

模块/子模块故障

外部模块错误

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误, 进入的事件

19:49:20.715  2022-05-21

(编码: 16# 3942  FE52  C554  07FA  0563  0000)



事件 6 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  2042

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误, 离开的事件

19:49:20.712  2022-05-21

(编码: 16# 3842  FE52  C554  07FA  0063  0000)



事件 7 / 10:  事件 ID 16# 5371

分布式 I/O:终止与 DP 主站/IO 控制器同步,其位于插槽   2 

分布式站数目:  1

进入的事件

19:49:20.712  2022-05-21

(编码: 16# 5371  FF02  C150  0001  0000  0000)



事件 8 / 10:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

19:49:19.210  2022-05-21

(编码: 16# 4300  FFF3  0000  0000  0000  0000)



事件 9 / 10:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:RUN

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

17:24:59.658  2022-05-21

(编码: 16# 494E  FF8F  C000  0000  0000  0000)

请问,哪里出了问题?是组态不对吗,还是位移传感器有问题?STEP7的版本有要求吗?

S7-300与巴鲁夫BTL5-TDZ1-M0275-S-SA431-S103组态与设置 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54652条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。