GSD文件已经安装,组态中也完成,DP通讯地址设置完毕,但是传感器指示灯为红色闪烁,CPU出SF等常亮,CPU诊断缓冲区错误为
模块 CPU 315-2 PN/DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2EH14-0AB0 硬件 8
- - - 固件 V 3.2.14
Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-L1CC26122019
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
19:49:23.757 2022-05-21
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
19:49:23.756 2022-05-21
(编码: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
19:49:23.662 2022-05-21
(编码: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 2
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
19:49:20.773 2022-05-21
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FA 0203)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3942
模块 问题或必要的维护
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
模块/子模块故障
外部模块错误
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
19:49:20.715 2022-05-21
(编码: 16# 3942 FE52 C554 07FA 0563 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
19:49:20.712 2022-05-21
(编码: 16# 3842 FE52 C554 07FA 0063 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:终止与 DP 主站/IO 控制器同步,其位于插槽 2
分布式站数目: 1
进入的事件
19:49:20.712 2022-05-21
(编码: 16# 5371 FF02 C150 0001 0000 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
19:49:19.210 2022-05-21
(编码: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
17:24:59.658 2022-05-21
(编码: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0000)
请问,哪里出了问题?是组态不对吗,还是位移传感器有问题?STEP7的版本有要求吗?