恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-21 22:39:10
15楼
我好奇的是K版,这样的风机并联法,不清楚具体的使用。
如果是单独控制的,那风道中需要增加一个风阀,来阻断回风。
如果是同时启、停的,这个设计处于怎么样的考虑,是空间问题制约?为什么要2台风机“并联”,一台不可以?
我这个系统的并联驱动,是两个风机从不同的角度吹同一个物体散热。采用一个7.5kW的G120C。启动过程设置20s斜坡时间,所以,启动电流有点大,如果采用11kW容量的变频器,那就绰绰有余了。不过,运行起来以后,稳态电流会降下来。所以,选大又有点浪费了。这其实就是一个设计选型在成本和性能上,找其平衡点的问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主