但是操作员站2的wincc画面上数据全是灰色的0,更无法控制。这种现象怎么排查操作员站2的异常情况呢

///////////////////

首先明确OS2 调站了, 需要检查,

    第一 重启交换机,大部分都能解决。

  1. 硬件,网络接口是否存在问题。

  2. PING 例如PLC IP  192.168.0.1  请用该PC PING 一下PLC ,是否能PING 的通,且没有丢失包。

  3. 一般在画面制作一个心跳信号,当通讯正常,则指示灯周期性闪烁,否则,灯熄灭,则表示与主站通讯故障。

大家同行,you ok ? me !