你处的10KV供电系统容量很小吗?400kw的电机直起也没问题啊。变频器变换到工频,要防止考虑短路,一定考虑好开关顺序和时间
防短路是考虑好了的。这里客户采买了一套一拖四的高压变频恒压供水系统,好si不si的又把出口电动阀门和抽真空划在我们中控。要不然也不去掺和那一摊事了。采买方时没提出无扰动的要求,就有个一拖四的概念。按工艺要求应该是要50HZ变频后切入工频,再启下一台变频的。
请填写推广理由: