高压变频的图我看了,他们内部的工频和变频回路本身线路上有硬连锁的,已经杜绝了先合后分的可能性。那是几个成套柜也是用smart 200+MCGS做的控制系统。不过你提醒的很对,我到时问一下厂家。不要厂家自己有这个功能还忘了给用上。
一拖四高压厂家设计时没留接口,根本不知道有出口阀和抽真空,货已发到现场。只能利用这段宝贵的时间双方沟通好把缺漏给补上。