以下是引用芳季在2022-05-24 13:52:14的发言 >2楼

改参数,怎么改,输出都不会有突变。但是切换on off状态就必然有突变。有没有一台车两台发动起切换的?双离合切换都知道有……怎么会平顺呢?

逻辑上是可以切换。没有任何事情阻止你。

怎么样你也在两个输出汇合过程用个斜坡指令过渡一下啊。

未必。

楼主的两个PID块都没有填写完整的参数,又没有表明程序的细节,说一定有突变,那也是不一定。

如果将过程变量作为切换时作为即将运行的PID的临时给定值,你说结果如何?

自动-手动无扰动切换,或者手动-自动无扰动切换,每个招标书都是白纸黑字,人家不都是完成得好好的,象楼主这样使用两个或者多个PID来完成也是有的(其它方法有多多)。

诚然,象楼主这种两个都输出于相同的一个AQ -AQW12,  使用一个PID通过修改参数来完成任务会更加合理些。但这不等于使用两个或者多个PID就不行,就会扰动。  会不会扰动那是取决你的程序的合理与否。这不是绝对。  如果只采用一个PID而处理不好细节,切换照样扰动。