恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-24 18:23:33
1楼
1、应该是9与12端子短接,这就是手册中说的ON/OFF1。励磁接触器及风机接触器在该端子闭合之前或者与该端子同时闭合都可以。励磁及风机接触器的断开要晚于或者同时于ON/OFF1
2、承受不了,你至少要选30A的。
3、是的,快熔的保护速度远高于断路器。建议用30A的快熔,而不是25A的。