恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-24 22:12:28
3楼
引用lobo1108自己给自己的评论: 补充一下,前两天未生产,单个测试台工测试了20遍产品没报警,产线开班了就报警了。
--
既然是这样,自己还想不明白吗?就是来自网侧的干扰嘛。你的现场安装布线的EMC还需要再做些工作。比如,给电机和变频器之间的电缆加磁环,抑制一下?
请填写推广理由: