恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-25 10:02:57
4楼
引用lobo1108评论: 电机和变频器之间电缆带感应电,8500转有280V,之前两端都没接地,现单端临时接在自己打的地桩
--
这是应该的,除了打单独的地桩,电缆线需要屏蔽的,而且双端接各自的金属外壳,是必须的。还有一个必须,就是电机的电缆线不能是三颗,应该是四颗电缆。而且其中的一颗电缆必须连接电机外壳和变频器的PE端子。
你是怎么做的呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主