恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-25 14:08:48
3楼
你描述的够清楚了。
说明什么?无论把该模块放置在那个槽上,后面的模块就丢失模块信息,只能是背板U型连接器,或者该模块的背板针脚存在故障(如接触性故障)。
你仔细看看,该模块的背板针脚是否有被腐蚀或者弯曲的可能,打开模块,看背板连接部分的电路也很容易查找问题的。
请填写推广理由: