这个是硬件故障问题,与你的组态(软件)没有必然的联系。

排除外部硬件连接可靠性问题吧。

我曾经遇到过一个cpu315-2pn/dp,连接扩展模块后,扩展模块信息丢失,查看背板U型连接器(正常),扩展模块(正常),包含前连接器电源等(正常),最后,看到cpu的针脚其中一根比其它几根都要短一些,用一把尖嘴钳小心一拉,该针脚可以拉出来。拿一个背板U型连接器一插,针脚又被压“缩”回去了。

没有办法,找了一根很长很细的起子,将插入U型背板连接器后,缩回的那个针脚顶出来到位后,再安装在导轨上处理,cpu背板连接的所有扩展模块工作正常。