回复:PID输出操作同一个地址,但不是同时

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3266
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-25 15:54:56

8楼

展开查看
以下是引用李岩在2022-05-25 15:27:01的发言 >6楼

同意芳老师观点。本胖有一个项目,用了可以连续改变的PID参数,但PID模块还是用了一个。本胖认为这样才是合理的。毕竟西门子没有规定PID的参数在PLC运行的时候不能改。

以下是引用芳季在2022-05-25 13:58:08的发言 >4楼:两个pid所有参数都相...

引用4楼详细内容:

两个pid所有参数都相同,但是一个运行一个不运行,切换怎可能不突变?

李工,你的做法是合理的, 我的做法也与你类似。但不等于使用两个PID就达不到目的,有人就是这样做,他的程序同样达到PID+无扰动切换。编写程序的方法是千变万化的,每个人都有他的习惯,他的程序达到设计要求就是一个合理的程序,没有理由否认他。