恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-25 20:30:11
4楼
还有一个问题你解决了?
就是F指令在停止脉冲计数后,仍然有数据的问题?
这个我在那边回复中,已经有验证,我这边是正常的,停止脉冲计数时,计算结果为0值,无论是深入正数还是负数,都一样。
对,您说的没错,我把F库输出的寄存器填的和软件里库存储区分配的地址一致了,是自己理解错了,再次看手册的时候发现自己理解错了